對于電壓互感器回路斷線,應按照以下三個步驟處理: (1)根據繼電保護和自動裝置有關規定,退出有關保護,防止誤動作; (2)檢查高、低壓熔斷器及...
主要區別是正常運行時工作狀態很不相同,表現為: 1)電流互感器二次可以短路,但不得開路;電壓互感器二次可以開路,但不得短路; 2)相對于二次側的...
電流互感器常見以下三種異常情況: (1)電流互感器過熱,可能是內、外接頭松動,一次過負荷或二次開路; (2)互感器產生異音,可能是鐵芯或零件松...
直流面耐壓試驗不能反映設備實際工況下的電場分布,難以正確發現電容器的內部缺陷。 直流電壓下電力電容器元件上的電壓按電阻分布;而在交流電壓下...
直流電阻測量 1測量方法 測量直流電阻是變壓器試驗中的一個重要項目。通過測量,可以檢查出設備的導電回路有無接觸不良、焊接不良、線圈故障及接線...
干式變壓器的冷卻方式分為自然空氣冷卻(AN)和強迫空氣冷卻(AF)。自然空冷時,正常使用條件下,變壓器可在額定容量下長期連續運行。強迫風冷時,...
干式變壓器的過載能力與環境溫度、過載前的負載情況(起始負載)、變壓器的絕緣散熱情況、發熱時間常數等有關。若有需要,可向生產廠索取干式變壓...
在三相四線制低壓供電系統中,零線的作用是:當三相負荷 不平衡時,能保證零線上的阻抗為零,以消除中性點位移,使各相的電壓保持平衡。三相中有一...
1、二次回路種類 變配電站電氣二次回路包括:測量、保護、控制與信號回路部分。測量回路包括:計量測量與保護測量。控制回路包括:就地手動合分閘...
一、 安全工具是保證工作人員作業時生命安全的必備工具,統一由工具管理員負責管理和監督使用。 二、 安全工器具包括:安全帽、安全帶、腳扣、驗電...